מתכננים במרחב הציבורי (כ-75 מ"ר, 2.95 גובה לאחר הנמכת גבס) מזגן מיני מרכזי תדיראן ומתלבטים בין הדגמים :
- wind שבו ה-COP הוא 3.25~3.35
- Silent Wind שבו ה-COP הוא 3.6~3.65

ההפרש מחיר עבור היחידה הוא כ-1500 ש"ח

חשב לציין כי המזגן יהיה רק לצורך קירור כיוון שיהיה חימום תת-ריצפתי בבית.
מה שמוזר הוא שלפי אתר היצרן לדגם Silent היקר יותר עם ה-COP הטוב יותר יש תפוקת קירור נמוכה בכ~2000 BTU (לא משנה איזה גודל יחידה)




6 יחידות מתוכם 2 יחידות מוסתרות
שעמתם על דירוג אנרגטי שלו? עובד טוב?




דוד שלום בגדלים האלו אני ממליץ יותר על מערכת מיני VRF מאשר על מערכת מולטי



נראית נזילה קלה בתקרה, ליד פתח השירות של מזגן אינוורטר מרכזי.
1. האם יתכן שהנזילה בשל חוסר נקיון של הפילטרים?
האם נקיון הפילטרים יכול לפתור את הבעיה?
2. איך מבחינים האם המזגן נוזל או שפתח הניקוז סתום?
3. האם רק טכנאי מזגנים יכול לאבחן?




מלי שלום רב לפני שמזמנים טכנאי יש אכן לנקות את הפילטרים מסניים מלוכלכים יוצרים עיבוי מוגבר על גביי הסוללה הפנימית כתוצאה מכך לנזילות



יש לי מזגן אלקטרה פנטהאוס רצפתי.
לאחר תיקונו והכנסת גז שמתי לב שלאחר כעשר דקות מתחיל להיווצר קרח על שני צינורות הנחושת (הדק והעבה) שמתחברים ליחידה החיצונית בחלקם החשוף.
המזגן מתחיל לעבוד טוב, אבל לאחר שטמפרטורת החדר מגיעה ל-24 מעלות הוא מקרר הרבה פחות טוב ולא מצליח להוריד את הטמפרטורה.
מה התקלה?
תודה לעוזרים




יש להזמין טכנאי - ככל הנראה חוסר גז



שלום לכולם,
מה התגובות לגבי מזגן מיני מרכזי wind55/3p?




היי,
יש ברשותי 2 מזגני אלפא של תדיראן. דגם 10 ודגם 15 בשני חדרי השינה של הילדים. הם הותקנו ביוני שנה שעברה.
המזגנים מוצאים ריח של טחב. טכנאי תדיראן הביא ספריי לסוללה הפנימית ולא עזר. אנחנו רכשנו ספריי תוצרת חוץ וגם לא עוזר.
חשבנו אולי יש בעייה עם זרימת המים בצינור ניקוז ואולי להתקין משאבה, אולם לחברים שלנו יש משאבת מים ויש להם ריח, אז המשאבה לא הבעיה.
מה יכולה להיות הסיבה? תודה מראש




צינור ניקוז מחובר לביוב ללא קופסת ביקורת או צינור ניקוז יורד למקום מלטחלך עם ריח.



אם כך אני רוצה להבין, משאבת מים יכולה לנטרל ריחות שמגיעים מהביוב? משום שלחברים שלי, יש משאבה אבל גם יש להם ריח. מה ניתן לעשות? אני חייבת לציין שהיה לנו מיני מרכזי שהיה מחובר 7 שנים לאותו ניקוז ומעולם לא היה ריח. מה הסיפור פה? נראה לי שזה משהו במזגן עצמו. אחרת איך אפשר להסביר שלא היה לנו ריח מעולם? תודה טטיאנה



המזגן מפסיק לקרר, נורית הלד הירוקה במאייד מהבהבת ומאוורר המדחס נעצר.
זה קורה כל 5 דקות בערך, מפסיק ומתחיל שוב ללא התערבות.
המזגן בן 6 שנים.
בבוקר ואחה"צ מקרר ברציפות בלי בעיות, רק כאשר טמפרטורת החוץ עולה מעל 34 מעלות, כמו עכשיו למשל, מתחילות ההפסקות והבהובים.
זה ממשיך לקרות גם אחרי שהוחלף כרטיס/בקר המדחס ושלשת הרגשים.
הפילטרים נקיים וניקוז מים פתוח.
קורה גם בכיוון השלט ל- I-feel וכיוון ל- 17 מעלות.
מה עוד אפשר לעשות?




שלום רב
התקינו לי 2 מזגנים ב-2 חדרי שינה 1 כ"ס. את המנוע בשני המקרים הניחו על מסגרת המתכת המוברגת ב2 ברגים חיצוניים לקיר.
שאלתי את המתקין מדוע אינו מחבר את המנוע(המעבה) אל המסגרת עם ברגים, שהרי עלול לעוף עם הרוח הוא טען שאין צורך ולא ייפול ואם ישים ברגים אז המנוע לא יעבוד בחופשיות והוויברציות שלו בזמן פעולה "יאכלו" את הקיר היכן שהמסגרת(המדף שעליו יושב המזגן) מחוברת.
המנוע רק מונח. זה מאד מדאיג אותי.
שאלתי מספר מתקינים ואין תשובה חד משמעית.
אני יודעת שאם יקרה משהו זה באחריותי.
המתקין מסרב להגיע ולא עונה לטלפונים.
בבקשה עצתכם בקשר
1. לקיבוע המנוע לתושבת/מסגרת עליה מונח
2. למי לפנות בקשר להתעלמות.
תודה רבה.




לכל מוצר יש הערות התקנה, בדרך כלל בתוך קרטון.שם ישנם ציורים והסבר לחיזוק מעבים.בזכותך לדרוש לבצעה דרישות היצרן. הערות התקנה גם אפשר לקבל ממחלקת שרות או למצוע באתר אינטרנת היצרן.



האם יכול להיות שמזגן אינוורטר בכל זאת מפסיק את פעולת המדחס לגמרי
במצבים מסויימים ?
רכשתי טורנדו אינוורטר ושמתי לב שהמדחס מפסיק לגמרי אץ פעולתו לפעמים,
הטמפרטורה מכוונת ל- 25 מעלות.
תודה מראש




מזגן עובד כיאינוורטור בגבולות מוגדרות של מינימום ומקסימום תפוקת קרור או חימום. במקרה ירידת דרישת תפוקת פחות מגבול מינימאלית, מזגן עובר לעבודה ON/OFF . הוא מקרר אויר בחדר ונאצר עד רגע שחדר יתחםם וטמפרטורה יעולה.



ועדיין ההבדל מול הרגיל זה שההפסקות הטרמוסטטיות נעשות לאחר פרק זמן ארוך משמעותית מאשר במזגני לא-אינוורטר. אם זה מטריד אותך שאתה לא יודע באיזה טמפ' המדחס יכול לעבוד נונסטופ, אז קנה לעצמך מד וואט תקע H, או תקע שמתאים לדגמים רבי הספק. המדידה תראה לך גם באיזו טמפ' אפשר למנוע מהמזגן לעבוד בהספק מירבי ולהגדיל בכך את אורך חייו ולקבל יותר חיסכון בחשמל. בכל אופן עשוי להיות בהחלט מצב שבו באותו גודל של חדר ואותה תפוקה נומינלית שמזגן של יצרן אחד שאין לו גם שסתום התפשטות אלקטרוני יעשה הפסקות טרמוסטטיות תכופות יותר כאשר מכוון ל-25 ואילו של יצרן אחר עם שסתום יעבוד נונסטופ ב-26-27 וגם יש תלות רצינית של רציפות הדחיסה בטווח ה-CFM (מאפיין שרק חלק מאוד זעום מהיצרנים מפרט באמת בקטלוג/חוברת שירות, ואז אפשר להשוות מי יותר טוב: כמה שהטווח גדול יותר לכיוון מטה כך הדגם מבטיח בקרה עדיפה בהרבה מזגן קטן שמגיע לערך של 130-150 יהיה הרבה יותר יציב מאשר דגם שמגיע בדרגת מפוח הכי חלשה ל-270-230 למשל).



יש לי מזגן רצפתי תדיראן פנטהאוס ישן.
האויר יוצא מחלון מאורך עליון המחולק לשלושה.
לאחרונה לא יוצא אויר מהחלק האמצעי אלא רק משני הפתחים הצדדיים.
מה הסיבה לכך ואיך נחתן לתקן?
תודה מראש